7月18日,恒大广场21#22#23#(145米超高层住宅)一次通过超限审查会!
项目名称:恒大广场
项目地址:合肥市明光路与胜利路交口
开 发 商:安徽恒大地产有限公司
总建筑面积:137.1465万平米
住宅:51.2605万平米
商业:20.5547万平米
超高层办公、酒店:20.24万平米
恒大广场项目超限大事记:
恒大广场总建筑面积137万平米,住宅建筑面积51万平米,其中135米-150米的超高层住宅有14栋,比例占到60%,这标志着合肥超高层住宅时代的来临。
从2014年2月27日到2014年7月18日,历时5个月,我们一次性通过了所有14栋楼的超限高层建筑工程抗震设防专项审查会,得到安徽超限委员会专家的一致好评。
2月27日:恒大广场7#(150米超高层住宅)一次通过超限审查会!
3月12日:恒大广场1#3#10#12#19#(150米超高层住宅)一次通过超限审查会!
6月4日:恒大广场13#14#15#16#17#(135米超高层住宅)一次通过超限审查会!
7月18日:恒大广场21#22#23#(145米超高层住宅)一次通过超限审查会!
恒大超限高层设计难点:
1、高宽比远远超规范限值
7度区剪力墙高层住宅的高宽比限值为6,本工程住宅的高宽比在9~10之前,这给本工程的超限计算带来很大难度,超限专家对于本工程高宽比的审查特别严格。我们通过SATWE软件反复计算,充分研究小震、中震和大震的结构各项计算指标是否符合规范设计要求,并用MIDAS BUILD软件作为第二种软件复核小震的计算结果,所有指标在两种软件下的计算误差不能超过5%。同时采用静力弹塑性计算查明大震下结构的损伤,给小震设计提供加强依据。
2、弹性时程分析选波
规范要求至少采用2组天然波和一组人工波进行小震下的补充计算,并要求多组时程曲线的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。因为地震波有很多条,安评单位或者地震局提供的波经过计算不能一次满足规范要求,所以我们要通过各种波的组合计算无数次的验算来满足规范要求。
3、高宽比大带来的墙体受拉问题
本工程高宽比太大,中震计算时墙体下面10层左右外墙普遍受拉,所以我们要采取比一级抗震构造措施更加严格的特一级来处理中震受拉墙体,当然这会给结构造价带来一定程度的提高。我们仔细计算每片受拉墙体的拉应力,全部小于混凝土极限抗拉标准值,通过提高墙体配筋率来抵抗墙体的拉应力,若受拉墙体的拉应力超过混凝土极限抗拉标准值,则需要在剪力墙内增加型钢来加强。所以这项统计工作要特别仔细。
恒大超限高层感悟:
超限高层的抗震专项审查是为了配合建筑专业的创作,突破现有结构规范而进行的必要审查,超限设计会给结构设计工作带来时间成本的增加,但是超限设计充分体现了结构概念设计,乐趣无穷。