太原地铁控制中心幕墙工程包括22层运营管理楼(1#楼)通风立柱玻璃幕墙14000㎡;8层技术楼(2#楼)彩色混凝土外挂墙板幕墙8000㎡,金属屋面3000㎡,渐变色调光玻璃采光顶100㎡;±0.00~8.4m为T型钢玻璃幕墙3200㎡,西侧主入口全玻璃幕墙140㎡。其中通风立柱幕墙应用了新技术,彩色混凝土外挂墙板幕墙应用了新材料,全玻幕墙以及电调光玻璃采光顶也都属于一种相对新颖的设计。
项目部经过前期一个月的时间对招标图进行细化及优化形成了这次评审方案,于6月10日下午15:00在现场会议室召开了幕墙图纸、计算书、施工方案的专家论证会。同时邀请到了山西省幕墙专业的五名资深专家、建设单位业主代表史世盛、质量安全部卢志高,设计单位设计师李涛,监理单位总监靳雁冰,以及公司副总工程师穆建军、项目经理李思海、项目**赵刚、公司工程部长马昊博、安质部长夏忠炎等参加此次评审会,会议由项目总工杨海龙主持。
评审过程中各位专家及参会单位领导通过对施工图纸里每个关键节点及施工方案中每个重要施工工序进行讨论,最后达成一致意见,项目部针对控制中心幕墙工程的深化图纸及施工方案内容齐全、可行。