还是给大家讲解下建筑总高度和建筑高度两个概念把,我看很多人都有点混淆:
1,建筑总高度:50层的总高度是235米(建筑总高度是从室外地面到屋顶最高点的高度,幕墙顶或出屋面的楼梯间顶,这个高度经常出现在开发商的宣传造势上,保利的外墙就有广告语)
2,建筑高度:建筑高度是220米(即室外地面至人可达的屋面高度,不含出屋面的楼梯间。这个高度是消防部门要严格审查的,具有消防层面的意义,所以一般出现在报规划局的总平面图上和工地的总平面上,因为建筑高度超过100米的话就是消防规定的超高建筑了,消防审查和规范都要严格很多,所以长沙很多建筑都定在99.9米)
原来的59层可能是最开始的概念性方案把,少9层不可能只少15米了,按住宅最少3米一层,也有9层*3米=27米了
所以很多规划部门限高150和限高200的楼高度都超过了150和200其实不奇怪,只是建筑总高度超了,出屋面的楼梯间至少都有4米了,建筑高度还是在规划部门的限高范围内,所以我认为世纪金源酒店如果工地总平面图上标的是148米的华,总高是超过150了,应该是算做过150的楼,不过建筑总高度这个数据只有高楼迷才感兴趣,规划部门消防部门才不管你屋顶构架做多高。不过如果有航空限高的话又不一样,航空限高是限制你的总高的,还包含你施工的塔吊的高度! |