第八项结构性能测试,根据国标(GB/T15227),测试风压:+1500Pa,-2500Pa
风压变形性能检测分三个阶段,变形检测阶段、反复加压阶段、安全检测阶段;
1、变形检测阶段:预备加压,施加三个压力脉冲500Pa,持续3s,记录初始位移量;逐级加压至+600Pa,-500Pa,记录数据;
2、反复加压阶段:反复加压+900Pa;-1000Pa,波动压力周期5s~7s,波动次数10次;
3、安全检测阶段:加压至+1500Pa,-2500Pa,持续时间均不少于3s; |
|