发表于 2015-8-24 10:03:11
|
显示全部楼层
回复 48# 建筑狂人
呵呵,告诉你,200米,国标顶层的位移允许值是0.3米,那就是说在起大风的作用下,住顶层的人会左右摆动0.6米,减小位移可以,加支撑,加阻尼器,花银子,不要以为盖的高就好,作为住宅,不是很合适,还有在现有条件下,200米发生火灾,消防能起多大作用只能呵呵了。。。。
[img][/img]
1 高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h不宜大于表3.7.3的限值。
表3.7.3
结构体系 Δu/h
框架 1/550
框架—剪力墙、框架—核心筒、板柱—剪力墙 1/800
筒中筒、剪力墙 1/1000
除框架结构外的转换层 1/1000
2 高度不小于250m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h从不宜大于1/500。
3 高度在150m~250m之间的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h从的限值可按本条第1款和第2款的限值线性插入取用。 |
|