为了获得足够的刚度,SOM 针对主楼采用了巨柱和交叉斜撑,这一设计能够以较少的材料抵抗水平荷载、减小地震作用下的结构变形。另一方面,为了增强耗能能力,结构的巨柱之间布置了钢梁、粘滞阻尼器,机电层布置了阻尼伸臂桁架。由于有了合适的刚度和耗能能力的组合,结构在八度大震作用下,只会发生轻微破坏,能够有效地保护建筑内人员的生命安全。
一般来说,交叉支撑结构能以较少的材料提供较高的侧向刚度,它非常适合用于抵抗风荷载,但在地震作用下消耗能量的能力较差。“春之眼”主楼对抗震性能的要求非常高,因此当采用交叉支撑结构时,就必须采取其他的措施来提供额外的地震耗能机制,在短时间里消耗掉地震发生时进入到结构中的能量,避免结构严重破坏甚至倒塌。
为解决这一问题,SOM 采用了粘滞阻尼器和屈曲约束支撑。当地震发生导致结构变形时,粘滞阻尼器的活塞会在粘滞液体中往复运动,把机械能转换成热能释放出去,如同中国功夫中的“卸”字诀,将外力化于无形。
屈曲约束支撑采用十字形截面,其周边的约束构造使它在发生较大变形时,仍然能够保持稳定的承载能力,从而在往复变形中不断消耗地震能量,减少地震作用对建筑的破坏。