四座单体已全面展开
发布日期: 2013-04-18 15:45:14
--------------------------------------------------------------------------------
开年至今,随着4家分包单位的陆续进场,项目部的各项工作也按部就班地进行着。经过一个多月的磨合,尽管现场交叉作业工作量大,各家单位还是能在总包的协调下处理好各自的工作,并对总进度计划进行融合调整。目前,办公楼在多家单位的共同努力下,已全面出正负零;酒店楼已进入到六层楼面的紧张施工当中;商业楼底板已浇筑完成;演播楼垫层已完成90%,最东侧底板也已浇筑完成。时至今日,现场传媒广场4座单体的工作已全面展开,也进入了紧张而有序的工作当中。
项目部的理念就是尽管工期紧张,但是质量、安全不能放松。
钢筋的质量控制项目部从原材料开始,钢筋进场时,经项目部称重,使用前抽样检测,检测合格后方可加工。按在钢筋施工过程中,遇到难点,可操作性不强需要变更的地方,需经过设计院同意后才继续施工,确保结构体系的稳定、可靠。在商品混凝土的质量控制方面,项目部选择了优秀的供货单位,最大限度地保证了原材料的质量。混凝土浇筑完成后,项目部非常重视养护及监测,商业楼、演播楼底板浇筑完成后,施工人员对混凝土进行分区域的的温度监测,一天两次。项目部对水泥水化热进行全程监控,然后根据监测结果对各区域进行有针对性的养护。在拆模的质量控制方面,控制原则是拆除本层模板排架时,上层的楼面混凝土强度达到要求,上两层的楼面浇筑结束,且后浇带及中隔墙部位出独立排架不拆除。
春节复工以来,随着分包单位的进场,苏州现代传媒广场工程工地安全委员会正式成立,在各单位的共同努力下,管理好工地的安全文明情况。我们对每位进场的每位员工进行复工的安全教育和三级教育;项目部组织了消防安全大检查,对施工现场及生活区的消防设施做了检查,不合格的地方立即整改,并在酒店楼一层增加了消火栓。近期还进行了安全用电的专项整治,对施工现场及加工车间的电箱进场了重新排布,对破损的套管进行更换;并对施工现场进行平面二次规划,对裸土进行植被覆盖,对施工现场的道路进行修复,临时厕所的搭设;对员工进行环保、节能、绿色施工的宣传和教育,并在现场布置宣传标语;生活区增加烧煮间和开水间,为员工营造更为舒适的生活环境。
办公楼TCR6055动力臂塔吊已安装结束,在底座基础安装时,安装了一节非标转换节,用于原定塔吊和实际安装塔吊的转换。商业楼FS7013塔吊、酒店楼安利马赫双笼施工电梯即将安装。项目部会加强大型设备的日常动态管理,确保大型设备的正常运作。 |
|