发表于 2013-9-25 11:25:08
|
显示全部楼层
这个桩很牛了,跟软土基的上海中心差不多了
clw55 发表于 2013-9-25 11:19
本工程砂性土层厚度大,清渣困难,而主楼单桩承 载力设计值为10560kN,沉降控制要求高。根据实践经验,本工程灌注桩采用桩底注浆加固,以提高桩基承载力并控制桩基础沉降变形。主楼灌注桩长86m、裙房灌注桩长80m一柱一桩、注浆管埋设、注浆器选择、注浆压力与注浆量控制等要求严、难度大。此外,钻孔桩孔壁稳定性较差,桩底沉渣厚度和桩底注浆质量的控制困难。 2 主要工序施工技术 2.1 钻机就位和开孔 本工程钻机型号为GPS-20,如果钻机选位不 合理,将可能导致钻机位置与桩位不一致。以BM05号桩的检查数据为例,其钻机垂直度偏差小于1/300,钻杆28节,钻杆长度为84.87m,钻具总长为86.62m,相对±0.000该工程中B桩长为82.850m,就位时应满足以下要求: (1)机架应平稳、垂直,底座和顶端要平稳,钻进过程中不应产生位移和沉陷; (2)钻机天车,磨盘和护筒中心应形成同一铅垂线,其允许偏差不大于20mm; (3)钻机定位和开孔必须准确,开钻时务必慢速均匀、平稳钻进,待钻头钻至护筒刃脚以下1m时方可正常进钻; (4)钻机钻头应保证达到设计直径并有保径装置,施工过程中应经常核查钻头直径尺寸; (5)钻机开钻前,应核查钻杆的分节长度及数量,以确保孔深达到设计要求; (6)在相邻刚浇筑完成的桩旁开孔施工时,其安全距离不得小于4d(d为钻孔桩直径)或时间间隔不少于36h |
|