楼主 |
发表于 2013-1-10 00:58:21
|
显示全部楼层
(2) 运营期环境影响及其预测评价结果
A、 噪声
风亭是轨道交通地下区段对外环境产生影响的最主要噪声源,其辐射噪声直接影响外环境,必须严格控制其噪声值。
1)居民住宅
4类区测点15处,昼、夜噪声等效声级分别为59.0~63.5dBA、53.4~58.3dBA,昼、夜较现状分别增加0.2~2.4dBA、2.1~8.6dBA,昼间测点均满足GB3096-2008中4类区昼间70dBA标准要求,11处测点超过GB3096-2008中4类区夜间55 dBA标准要求0.1~3.3dBA。
2类区测点8处,昼、夜噪声等效声级分别为59.7~61.9dBA、51.7~57.9dBA,昼、夜较现状分别增加0.3~1.8dBA、2.3~7.9dBA,7处昼间测点超过GB3096-2008中2类区昼间60dBA标准要求0.1~1.9dBA,8处夜间测点超过GB3096-2008中2类区夜间50dBA标准要求1.7~7.9dBA。
1类区测点3处,昼、夜噪声等效声级分别为61.0~61.7dBA、55.4~56.8dBA,昼、夜较现状分别增加0.9~1.4dBA、6.7~7.5dBA,3处昼间测点超过GB3096-2008中1类区昼间55dBA标准要求6.0~6.7dBA,2处夜间测点超过GB3096-2008中1类区夜间45dBA标准要求10.4~11.8dBA。
2)学校、医院
艺龙美术学校昼间噪声预测值为61.1dBA,较现状增加1.1dBA,昼间、测点超过GB3096-2008中2类区昼间60dBA标准要求1.1dBA。
迎泽区医院昼、夜噪声预测值分别为61.2dBA、56.7dBA,昼、夜较现状分别增加1.6dBA、7.7dBA,昼间、夜间测点均超过GB3096-2008中2类区昼间60dBA、夜间50 dBA标准要求,昼间超标1.2 dBA,夜间超标6.7dBA。
3)车辆段与综合基地
经预测,车辆段与综合基地东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼夜噪声均较现状有较大增量,其中昼间增加4.3~10.9dBA,夜间增加3.1~3.7dBA,均超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》之1类标准要求,昼间超标1.8~7.7dBA,夜间增加2.4~3.0dBA,见表6-19。
小店南车辆段与综合基地西侧分布有一处村庄—贾家寨,距离厂界达到81m,距离较远,经预测分析可知,工程实施后噪声值较现状增加量仅0.2 dBA,昼、夜噪声预测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》之1类标准要求。
4)主变电站
运营期,北大街主变电站厂界昼、夜间噪声较现状增加0.3~0.5dB(A)、2.3~3.8dB(A),除南厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类区标准外,其余厂界均超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准,超标量为昼间1处0.2dB(A),夜间3处1.9~2.4dB(A)。
龙城大街主变电站厂界昼、夜间噪声较现状增加0.2~1.5dB(A)、2.0~5.7dB(A),除南厂界夜间噪声超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类区标准5.5 dB(A)外,其余厂界均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类区标准。
在无任何围挡的情况下,地面主变电站室外19m处可满足GB3096-2008《声环境质量标准》之2类标准要求;室外36m处可满足GB3096-2008《声环境质量标准》之1类标准要求。
B、 振动
工程建成后,地铁列车运行对周围环境产生一定影响,列车振动在各敏感目标建筑室外0.5m或地下线路中心线地面处过车期间振级如下:VLZ10近轨介于59.3~80.5dB、远轨介于56.9~72.5dB;VLZmax近轨介于62.3~83.5dB、远轨介于59.9~75.5dB。
本次评价范围内162处敏感目标中,针对近轨VLZ10预测值,16处昼间超标0.2~5.5dB,28处夜间超标0.1~8.5dB,其余各处敏感目标均达标;针对近轨VLZmax预测值,36处昼间超标0.1~8.5dB,85处夜间超标0.1~11.5dB,其余各处敏感目标均达标。
评价敏感目标中,10处二次结构噪声预测值介于38.3dB~52.7dB,3处预测昼间结构噪声超过参考标准0.5~7.7dB,7处预测夜间结构噪声超过参考标准0.5~10.7 dB,可能受二次结构噪声影响。
轨道交通2号线一期工程沿线文物保护单位、历史建筑分布较多,经调查线路两侧200m范围内分布有文物保护单位20处、历史建筑5处。经预测,除太原天主堂振动速度超标0.088mm/s外,其余各文物保护单位、历史建筑处振动速度均低于对应标准。 |
|