项目位于海口市迈雅河区城生态修复项目设计.海口迈雅河区城生态修复项目地点为位于海口
市北部滨海岸带,江东新区北部,规划苑圃北至东海岸滨海沙滩,南临江东大道,西邻双坡村,东靠道
孟河及江东新区总部园区,规划面积 5678000 平方米。
三、迁改方案
本次迁改根据海口市迈雅河区城生态修复项目详细规划,将红线范围内的电力线路进行改造;
本次迁改电力线路为 10kV 部分和 0.4kV 部分;10kV 部分:将 10kV 上洋村支线#12-#15 杆、10kV
罗王分支线#17-#26 杆、10kV 溪头支线#10-#16 杆、虾塘分支线#1-#47 号杆架空线路及其支线进行
入地改造;0.4kV 部分:本期拆除大昌虾塘#1 台区、大昌虾塘#2 台区、南调虾塘#1 台区、南调虾
塘#3 台区、南调虾塘#3 台区变压器、罗王虾塘台区、上洋村#2 台区和低压线路,具体改造方案详
见平面示意图。
四、主要工程量
(一)电气部分
1.新建 10kV 电缆:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 路径长 2256 米(含预留为 2382 米)。ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 路径长 1431 米(含预留为 1610 米)。
2.10kV 全冷缩户内终端头 3×120mm2 5 套。
3.10kV 全冷缩户外终端头 3×70mm2 8 套。
4.10kV 全冷缩户内终端头 3×70mm2 7 套。
5.10kV 全冷缩中间接头 3×120mm2 2 套。
6.新建 10kV 电杆电缆引接架隔离+跌落开关 3 套。
7.迁移台架溪头#2 台区 SH15-200kVA 1 台(新建台架材料 1 套、变压器利旧)。
8.新建六间隔环网柜 4 台(DDDDDD+PT+DTU);四间隔分接箱 1 台;
200kVA 美式箱变 1 台。
9.10kV 普通 GJ-50 拉线 3 组
(二)土建部分:
1.新建一条型电缆直埋敷设长度 2407 米。
2.新建两条型电缆直埋敷设长度 155 米。
3.新建 1 层 2 列电缆工作井 47 座、1 层 2 列转角井 9 座、中间接头井 2 座。
4.新建六间隔环网柜基础 4 座;新建 200kVA 美式箱变基础 1 座。
新建四间隔电缆分接箱基础 1 座。
五、交叉跨越及地质情况:
(一)交叉跨越
无
(二)地质条件
本线路工程所处地段为平坦地带,地质为:80%坚土,20%泥水。本工程配送距离为 20km,汽车
运距 1km,人力运距 0.1km。 |