显示全部楼层
(通讯员 宫健 王腾)天津117大厦正在如火如荼的建设当中。4月16日,项目部对钢板墙残余应力试验测试,试验采用新型的三维应力磁测法测出了钢板墙的残余应力,并采用新技术对残余应力进行了消除,此举标志着国内首次消除钢板墙残余应力试验取得成功。
117大厦焊件在焊接过程中,热应力、相变应力、加工应力等超过屈服极限,以致冷却后焊件中留有未能消除的应力。这样,焊接冷却后的残余在焊件中的宏观应力称为残余焊接应力。残余应力是一个不稳定的应力状态,当构件受到外力作用时,作用应力与残余应力的相互作用,会使某些局部呈现塑性变形,截面内应力重新分配,可明显地影响加工后的构件精度,结构的刚度也会随之降低,残余应力的存在会给建筑物的安全带来隐患。项目团队实验的关键技术对钢板墙焊接残余应力进行分析、消除,在钢结构施工中尚属首创。
117大厦地上117层、地下3层,结构总高度597米,建筑总面积84.7万平方米,为巨型框架支撑+钢筋混凝土核心筒结构。117大厦的核心筒采用70毫米厚钢板剪力墙,钢板墙焊缝最长达14米,其焊接长度、焊接工艺等均为国内领先。目前,天津高新区国家软件及服务外包产业基地综合配套服务区一期工程,117大厦已施工至地上6层,地上53米,四根巨型柱安装至16节,其后正在建设的197米的靠山楼工程施工至第3层,昨日该楼爬模系统爬升成功,预计年底封顶。围绕117大厦建设的商业廊工程首层结构浇筑完成,整个核心商务区初见规模。 |