发表于 2013-4-17 21:19:59
|
显示全部楼层
我司加强基坑施工安全管理
发布者:东莞市邦联实业投资有限公司发布日期:2013-4-15 17:40:51来源:本站原创
目前,寰宇汇金中心项目基坑支护工程已接近尾声。之前受高压线塔影响的1、5号地块,经我司领导的努力协调,主管部门确定,影响项目施工的高压线估计可在5月份断电。断电后该处基坑支护工程已排除外界的施工安全因素,施工方已做好开工准备工作。
截止3月底,项目土方外运接近80万立方,基坑中部已接近开挖标高,剩余的土方大部分分布于基坑周边,现已形成大、深基坑的轮廓。目前基坑的剩余土方量越来越少,但基坑面临的安全风险越来越大。结合以往工程案例,影响基坑安全的因素主要出现在初步形成基坑轮廓后,直至完成地下结构底板施工前这期间。另外,外界的环境如雨天、基坑周边的荷载及地下水等情况对基坑的安全也构成很大的威胁。目前,东莞市已进入连续雨天的天气,结合项目自身特点及外界条件的因素,现阶段我司领导已将基坑安全问题放到首位,并一再向施工单位、监理公司强调需提高对安全问题的重视程度及认识程度,充分重视对可能影响基坑安全的一切因素,加密检测跟踪检查,同时督促施工方制定应急方案。
在基坑支护施工过程中如果单单依据由地址勘察资料和室内土工实验参数来确定的设计和施工方案是不全面的,往往会遇到许多不确定因素。对在施工过程中引发的环境、地下水位、临近建筑物、地下设施变化的情况,监测工作能更早更准确的以信息技术预防和确保基坑的安全。基坑的监测与工程的设计、施工也是深基坑工程质量保证的三大基本要素。因此,我司很早之前就已经将 “设计方案”、“施工方案”和“监测方案”送审,并在审批通过后,严格按审批方案同步实施。