轨道交通集团永久围挡设计规范:
1.围挡(含基础)高度统一设置为3m,基础高度0.5m,围挡板高度2.5m。2、围挡采用拼装式组合围挡,基础优先选用预制块基础,有利于周转使用。副门门柱、正门门柱、砌筑立柱、拼装式围挡立柱(明柱)上的柱顶灯,均采用统一款式“浅灰色成品复古灯”。
2.基础分为2部分:明柱基础、围挡板基础。建造型式:明柱基础采用现浇结构,并设置入地基础;围挡板基础采用预制块结构,预制块底下施工找平层。安全要求。明柱基础入地部分尺寸,根据地质情况具体设计并进行受力验算。采取具体技术措施微好“现浇基础”与“预制基础”之间、“预制块”与“预制块”之间的有效连接。保证整体性。外观视觉要求:基础外侧安装黄黑条纹相间的安全警示板,条纹宽度18cm,角度60度。
3.围挡立柱。建造型式:明柱采用折弯铁板焊接组装的异型成品立柱;暗柱采用8Omm×80mm×3mm不锈钢方管立柱。安全要求:保证加工工艺的焊接质量﹔根据基础稳定情况和施工现场大风气象特征,及时采取“在立柱上增加斜撑”等安全技术措施,有效保证安全。外观视觉效果要求达到《围挡视觉效果图》的样式。文字:“济南轨道交通X号线”。字体:微软雅黑、加粗、黑色;宽度16cm,高度随比例。间距:字体间距8cm。
4.围挡板。建造型式:铁板卷材采用“小草绿图纹”0.8mm压型彩钢板,方管框架采用50mm ×50mm×3mn不锈钢方管,立杆间距不得大于1m。安全要求:保证框架焊接质量、保证彩钢板和方管框架的铆接质量。外观视觉效果要求达到《围挡视觉效果图》的样式。
5.饰面色值。①灰色方案:“明柱”、“装饰压条”、“成品复古灯的灯盖、框架及底座”均采用浅灰色,色值的:9adt2《国际色卡《dition2017 RAL O4E),上色工艺采用喷组方式。②黄色方案:“明柱”、“装饰压条”、“成品复古灯的灯盖、框架及底座”均采用真石漆黄色,色值#。fld68c,上色工艺采用喷塑方式。③饰面色值允许一定的色差,要求接近效果图的视觉效果。④围挡立柱颜色以“灰色方案”为主,当周边环境主要为黄色,施工单位征求建设单位项目部意见后,围挡立柱颜色可以采取“黄色方案”。
轨道交通集团临时围挡设计规范:
1、围挡设置高度为2.5m,面层采用厚度不低于0.45mm的绿植图案彩钢板围挡,90版型正压筋,在边框处应采用收口处理。围挡下部应设置0.2m的黄黑警示条。下端挑高6cm,支腿黑色。
2、背部结构:以“田”字形设置方钢或角钢固定,上侧边框方钢尺寸应不低于30mm×50mm×2mm;下侧和两侧边框角钢尺寸应不低于40*40*3.5;中间部位方钢尺寸应不低于50mm×30mm×2mm。 |
|