楼主 |
发表于 2012-8-28 22:48:55
|
显示全部楼层
3.项目运营期环境影响
(1)运营期噪声
风亭是轨道交通地下区段对外环境产生影响的最主要噪声源,一般置于地面或房顶,其辐射噪声直接影响外环境,且治理难度较大,必须严格控制其噪声值。
(2)运营期振动
运营期列车在地下段运行时产生的振动均将对线路附近居民、学习、生活环境产生一定影响。
根据振动预测结果,列车振动在各敏感目标建筑室外0.5m或地下线路中心线地面处过车期间振级(VLZmax)近轨为56.1~74.4dB,远轨为53.8~72.2dB。本次评价范围内165处敏感目标中,近轨10处昼间超标0.1~3.9dB,20处夜间超标0.2~6.9dB;远轨3处昼间超标0.1~1.4dB,6处夜间超标0.2~4.4dB;其余各处敏感目标均达标。
对超标的敏感点及文物保护单位,根据超标程度分别采取设置弹性扣件、弹性短轨枕、浮置板道床等减振措施,可使居民住宅等振动敏感建筑室内外环境振动满足相应标准要求,有效减轻运营期列车振动对沿线居民生活的影响。
(3)运营期城市环境生态与社会经济
工程充分利用城市地下空间,大大减少为扩大地面公共交通而增加停车场、拓宽路面占用的城市土地,同时也减少了由此引发的大量拆迁安置工程。
(4)运营期废水
工程建成后,沿线各车站生活污水排入城市管网,进入污水处理厂,满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
(5)运营期废气
地铁列车均为电力牵引,列车运营不会对沿线大气环境产生污染,而且地铁建成将对公路交通进行分流,减少项目区机动车废气排放数量,有助于改善沿线大气环境;地下车站风亭及中间风井将排出一定的异味气体和粉尘。
排风口风亭异味主要是由于运营初期车站装修材料挥发气体、潮湿引起,通过装修中选用符合国家标准的环保型材料、运营初期适当加大通风量和通风时间,并将排风口远离居民住宅设置等方式可有效减小影响时间和影响范围;地铁内部粉尘浓度是由拟建地铁沿线地面空气中的粉尘含量及地铁内部积尘量所决定的,通过对隧道及站台进行彻底的清扫,减少积尘量,可有效控制排风中粉尘数量。
车辆段燃油锅炉大气污染物排放《太原市锅炉大气污染物排放标准》(DB14/102-2003)工业燃油锅炉二类区Ⅲ时段标准。
(6)运营期电磁
轨道交通对电磁环境的影响主要为:电动车组在地面段、停车场运行时,受电弓与架空接触网/接触轨之间不均匀摩擦和瞬间离线产生的火花放电形成电磁辐射,对附近居民采用天线方式收看电视产生影响;主变电所等供电设备产生的工频电、磁场对附近居民健康的影响。
本工程正线均采用地下线形式,车辆段出入段线、试车线周边无敏感目标,因此工程运营期不会对沿线附近居民收看电视产生影响。
本工程运营期新建主变电所产生的工频电、磁场可能对附近居民的身体健康产生影响。
(7)运营期固废
本工程运营期生活垃圾收集进行部分分类回收后由环卫部门收集纳入城市垃圾处理系统;污水处理站污泥必须与市政环卫部门签定协议定期清运安全处置,废油签订协议由有资质的危险废物处置单位进行处理;金属屑可回收或再利用,废蓄电池送专业厂家回收,本项目运营后固体废物均可得到有效处置,不会对周围环境产生影响。 |
|