发表于 2011-12-21 10:06:33
|
显示全部楼层
桩基护套管在往上拔的过程中是怎么做到同时浇筑的?
mt 发表于 2011-12-20 21:24
往上提升的时候不浇筑,浇一次拔一节。给你看一下我以前写的论文吧。。
。。。。。。
17、浇灌砼的导管,在使用前应试拼装、试压,试水压力为0.6~1.0Mpa,且应提交导管试压报告。
18、砼必须具备良好的和易性,其配合比必须通过试验确定,强度符合设计规定,坍落度宜为18~20cm。砼宜选用中粗砂,含砂率宜为40%~45%;粗砂骨料最大粒径<40mm。
19、首灌砼宜掺用缓凝剂,首灌量取决于孔深和孔径,确保导管一次埋入混凝土面以下0.8m以上。砼浇灌必须使用预制砼隔水栓,砼强度不得低于设计要求,尺寸大小应符合规定要求并配有3~5mm厚的橡胶片。禁止使用砂包或钢盖板。
20、从终孔到砼开浇时间间隔,当孔深在50m左右不得超过18个小时,否则必须吊出钢筋笼,重新超深钻孔及清除孔底沉渣;二次清孔后沉渣测定达标至首灌时间<1小时。否则必须重新清孔。
21、在整个浇灌过程中,导管埋置深度最小不得少于1米,最大不得大于6m,一般控制在2~3m。提升和拆卸导管要实行双控制,即要测量孔内砼的高度,算出导管在砼中的埋深,还要根据已浇灌的砼量核对导管的埋深,严禁将导管提升到混有泥浆的砼夹层内,造成断桩。
22、浇灌砼应连续进行,钻孔内砼每小时的上升速度不得小于3m。
23、桩顶混凝土的浇灌面应比桩顶设计统一高程高出0.5m以上(桩长25m内高出0.5m;桩长25~50m高出0.8m。达不到上述要求,应采取振实桩顶混凝土),视桩顶浮浆的多少而定。桩身混凝土灌注充盈系数宜控制在1.10~1.25。 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|