导 航
查看: 621|回复: 1

宁波地铁下应南车辆段变电设备进场记

[复制链接]
发表于 2024-6-8 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备吊装在建筑行业里司空见惯,而近日浙江宁波地铁下应南车辆段联合检修库跟随所内,两台变压器设备进场安装,着实让工程人员煞费苦心。
下应南车辆段是宁波地铁7号线、8号线一期合址共建的车辆段,规划用地面积约60公顷,总建筑面积22万平方,由中铁一局电务公司承建供电、接触网、通信、信号等多个专业领域施工。此次检修库跟随所变电设备进场,是其中一项施工难点。项目供电专业总工韩金介绍,受特殊环境限制,车辆段内无论回转空间还是起吊高度均无法满足吊车的作业条件,“单台变压器重达12000斤,不能一次吊装到位,面临诸多困难”。
“经过实地勘察研究和多次技术研讨,我们制定了‘吊、叉、托’三级转运方案。”项目供电专业副经理张有智介绍了大致流程:首先应用灵活性更强的折臂吊车,把一辆叉车和变压器从一级平台依次“吊”放到二级平台上,再用叉车将变压器“叉”举到三级平台,最后利用地牛车将变压器“托”动到基础槽钢位置并安装。
为确保此次设备进场安全、顺利实施,技术人员测算出具了精确的吊装计算书,制定了现场吊装安全作业流程,严选租赁了资质齐全的吊车、叉车等相关设备,进行了严格的技术交底和作业前各项检查。施工当天,项目负责人带队现场盯控,安质部、工程部主要负责人到场指挥作业。
随着折臂吊车的一声机器轰鸣声,作业正式开始,只见吊臂缓缓抬升,扣在叉车四角的扣环渐渐吃上力,叉车四轮慢慢离地,司索人员引导吊臂轻柔旋转,将叉车平稳放到二级平台。重复上述流程把变压器同样吊放到位,下来便是叉车展示的舞台。
二级平台宽度只有五米左右,已达叉车原地转身的最小限度,加之两侧承重立柱限制,特别考验叉车司机的能力。只见司机师傅驾车叉起设备,谨慎穿行在立柱间的狭窄通道,在前轮几乎压到平台边缘时快打方向,几进几退左右腾挪,不由得让在场的人捏一把汗,司机却镇定自若,成竹在胸,稳稳当当调转车头,把变压器叉放在三级平台上。
跟随所所在的三级平台是吊臂和叉车也无法企及的“真空”地带,唯一能依靠的转运工具只有地牛车。但见工人们不急不躁,用地牛车分别支起变压器四角,边撬动边拖拽,一万多斤重的庞然大物,在众人合力下应声缓缓动起来。地牛车直线走相对容易,拐弯可就难了,不过工人们自有妙招,他们不断用铁锤敲击改变地牛车的角度以控制转向,地牛车在三级平台完成华丽转身,变压器顺利被放置于基础槽钢上。至此,转运工作也宣告圆满成功。
项目人员介绍说,下应南车辆段共有六个变电所,后续还有12台变压器将陆续完成进场,届时也标志着变配电所施工迈入新阶段。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-8 21:44:43 | 显示全部楼层
加油干
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册