楼主 |
发表于 2020-10-20 18:57:19
|
显示全部楼层
江东新区地埋式水质净化中心(一期)工程(供电)施工招标公告
1.招标条件
本招标项目江东新区地埋式水质净化中心(一期)工程(供电)施工已由海口市发展和改革委员会会以海发改投资函〔2019〕1987 号批准建设,招标人(项目业主)为海南北排博华水务有限公司,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:本项目位于江东新区用本村
2.2建设内容及规模:3000kVA配电工程: 1、外线部分: 新建高压线路总长4.961km;其中架空线路采用YKLYJ-10/185线路长0.307km,导线长0.967km;电缆线路采用YJV22-8.7/15kV-3×120mm2型电缆4.653km(其中穿管直埋敷设0.178km,缆长0.202km;顶管敷设3.916km,缆长4.335km;穿管过桥敷设0.502km,缆长0.557km,电缆沟敷设亘长0.057km,缆长0.070km)总缆长5.193km;φ160*8型MPP管长4.596km。新建一层二列转角井4座,一层二列直线井1座,一层二列直线长井13座,一层二列三通井1座。 2、高压部分。 总配电室新装2台SCB13-1000kVA型干式变压器、分配电室新装2台SCB13-500kVA型干式变压器。总配电室新装高压进线柜2面(KYN28-12)、高压出线柜4面(KYN28-12)、高压计量柜2面(KYN28-12)、PT柜2面(KYN28-12)、分段隔离柜1面(KYN28-12)、联络柜1面(KYN28-12);分配电室新装高压进线柜2面(KYN28-12)、高压出线柜2面(KYN28-12)。 配电室接地1套。AH4柜至TM1变压器采用YJV22-8.7/15kV-3*70电缆沿建筑院设计室内桥架敷设G=15m,L=26m,AH9柜至TM2变压器采用YJV22-8.7/15kV-3*70电缆沿建筑院设计室内桥架敷设G=15m,L=26m,AH5柜至地下室BH1柜采用YJV22-8.7/15kV-3*70电缆沿建筑院设计室内桥架敷设G=207m,L=222m;沿电缆沟敷设185m,缆长200m,AH4柜至地下室BH4柜采用YJV22-8.7/15kV-3*70电缆沿建筑院设计室内桥架敷设G=207m,L=222m;沿电缆沟敷设185m,缆长200m,TM1变压器至AA4进线柜采用4000A/4P低压密集型母线槽(含两端始端箱)10m,TM2变压器至AA22进线柜采用4000A/4P低压密集型母线槽(含两端始端箱)10m,BH2柜至TM3变压器采用YJV22-8.7/15kV-3*70电缆沿电缆沟敷设30m,缆长42m,BH3柜至TM4变压器采用YJV22-8.7/15kV-3*70电缆沿电缆沟敷设7m,缆长18m,TM3变压器至BB3进线柜采用1600A/4P低压密集型母线槽(含两端始端箱)6m,TM4变压器至BB17进线柜采用1600A/4P低压密集型母线槽(含两端始端箱)6m。 125kVA配电工程: 1、新建高压线路总长0.050km;新建电缆线路YJV22-8.7/15kV-3×70电缆线路穿管直埋0.050km,缆长0.068km,Φ160*8型MPP管长0.050km。10kV户内电缆冷缩终端头(3*70)1套,10kV户外电缆冷缩终端头(3*70)1套。 2、发电机房至箱变新建电缆线路YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120电缆线路穿管直埋0.025km,缆长0.036km,Φ160*8型MPP管长0.025km,1kV电缆终端头(4*240+1*120)2套。135kW发电机一台(含辅材)。 3、新装1台125kVA欧式箱变1座(含基础1座,接地1套)。
2.3计划工期:45日历天,缺陷责任期:日历天。
2.4 招标范围:施工总承包(详见施工图和工程量清单)
2.5 招标控制价:10981280.53元
2.6 质量要求:合格 |
|