三、建设项目对环境可能造成的影响
1.项目沿线环境功能区划
(1)声环境
根据哈尔滨市环境功能区划及相关的环境质量标准,沿线区域采用标准如下:
运营期距离铁路外轨中心30m~60m范围内的敏感点执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类区标准,即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。
距离铁路外轨中心60m之外城市区域有噪声功能区划,执行GB3096-2008《城市区域环境噪声标准》相应功能区标准。
施工场界执行GB12523—90《建筑施工场界噪声限值》。
(2)环境振动
执行《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中“铁路干线两侧”昼间80dB,夜间80dB的标准限值。
(3)电磁辐射
GB/T6113-1995《无线电干扰和抗扰度测量设备规范 》;
GB/T15708-1995《交流电气化铁道机车运行产生的无线电辐射干扰测量方法 》;
GB8702-88《电磁辐射防护规定》;
电气化铁路对电视收看的影响采用以往研究成果,以信噪比达到35dB即可正常收看,画面质量采用国际无线电咨询委员会(CCIR)推荐的损伤制五级评分标准。
(4)大气环境
《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。
2.项目施工期环境影响
施工期产生的环境影响主要有:施工机械的噪声、振动,施工废水及施工人员产生的生活污水,扬尘及施工期间占用城市道路对城市交通及居民出行的影响;新建桥梁钻孔桩施工,可能对河流产生不良影响。
但随着施工过程的结束,施工对环境的影响将逐渐变小直至消失。
3.项目运营期环境影响
(1)运营期噪声
运营期列车运行产生的噪声将对线路附近居民生活环境产生影响。评价范围内共16处敏感点,其中学校、医院、老年活动中心等特殊敏感点5处,集中居民住宅11处。
根据环境噪声初步预测结果,铁路边界处近期昼、夜噪声等效声级分别为55.3~65.1dBA、47.1~56.7dBA,主要噪声源为铁路噪声,昼、夜噪声等效声级均满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90修改方案)昼间70dBA、夜间70dBA标准要求。
2类区内测点近期昼、夜噪声等效声级分别为48.8~60.5dBA、43.6~53.0dBA,由于同时受城市交通噪声影响,敏感点江桥胡同巡船胡同临铁路垂直断面的2处测点昼间超过GB3096-2008中2类区昼间60dBA标准要求0.4~0.5dBA,江桥胡同巡船胡同、武警黑龙江四支队守桥营房、东升江畔、航务三道街航务四道街、船厂宿舍(平房)5个敏感点的6处测点夜间超过GB3096-2008中2类区夜间50dBA标准要求0.7~3.0dBA。
对沿线哈市第一医院、五十中学、哈尔滨市老年活动中心、哈市老年大学、江畔小学等5个特殊声环境敏感点均位于距离拟建线60m以外区域,预测结果表明,近期昼间噪声等效声级为69.1~64.1dBA,夜间噪声等效声级为48.1dBA,昼夜分别较现状增加-3.0~2.2dBA(仅江畔小学处为增加,其他均降低)和-2.8dBA,昼间超标1.1~4.1dBA,夜间达标。
远期本工程运营列车类型没有变化,开行方式不变,只是列车对数有所增加,噪声预测值较现状值有所增加,昼间噪声等效声级增加0.3~1.0dBA,夜间噪声等效声级增加0.2~0.9dBA。
(2)运营期振动
运营期列车运行时产生的振动将对线路附近居民生活环境产生一定影响。
哈齐客专、滨州铁路两侧振动评价范围内共有振动敏感点6处,由初步预测结果可知,哈齐客专右侧、哈齐客专与滨州铁路之间分布有环境振动敏感点4处;设计近期各敏感点振动评价量预测值为57.4~72.8dB,由于本段工程范围内列车运行速度相对较低,且动车组列车产生的振动相对较小,振动评价量<80dB。滨州铁路左侧区域内分布有环境振动敏感点2处;设计近期各敏感点振动评价量预测值为68.0~77.6dB,均可满足“铁路干线两侧”昼、夜80dB的标准要求。
(3)运营期电磁
根据预测分析结果,本区段由于电视信号覆盖很好,工程后代表性监测点接收到的无线电视信号仍具备35dB信噪比的收看要求,且本区段沿线多为楼房,有线电视入网率很高,预计工程完工后本区段的电视收看质量不会受到显著影响。
本工程采用GSMR数字无线通信系统,以天线为中心,在天线架设高度上形成一个长40m(沿铁路方向)、宽20m的矩形天线超标区域(控制区),即超标区外辐射功率密度可满足小于8μW/cm2,符合标准GB8702-88和HJ/T10.3-1996的要求。从目前选定的站址来看,其附近50米范围内无居民点,选址合理。